Bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Version Perimeter Sender V2.0, Sender-PCB V1.0
2. Sender Software Version: 591
Perimeter Sender
1. Verwendung des Netzteils aus dem Shop: Jumper (12V) gesteckt.
Erstinbetriebnahme
1. Zuerst ohne Netzteil am Perimeter Sender nur Laptop per USB an Arduino Nano.
2. Arduino Entwicklungsumgebung 1.6.4
Board und Schnittstellenauswahl ok
Aktuelle Software von Github geladen, Sender.ino geöffnet und auf den Nano hochgeladen.
3. Netzteil eingesteckt. DC-DC-Wandler-Einstellung auf ca. 6,5V für die Schleife.
Perimeterschleife
1. Schleifenwiderstand ca. >=10 Ohm:
Schleife ca. 25 m BW-Feldtelefonleitung (Widerstand 5,1 Ohm) in Reihe mit einem 6,4 Ohm Hochlastwiderstand, also Gesamtwiderstand ca 11,5 Ohm.
2. Im Betrieb leuchten die LEDs für Betriebsspannung.
3. Die gelbe LED (Schleifensignal) leuchtet auf, sobald die Schleife angeschlossen und die Minimaleinstellung für den Schleifenstrom überschritten ist.
4. Poti-Einstellungen (Check über seriellen Monitor am Arduino Nano)
Am rechten Poti (zur Platinenmitte) eingeregelt auf folgende Werte
DC-DC current duty dutyPWM Bemerkung
6,5V 0,1A 0,65 164 doppelte Amplitude
6,5V 0,06 0,65 164 einfache Amplitude
Der Hochlastwiderstand wird recht warm.
5. Einstellung der Amplitude per pfod-App:
Empfehlung wann abhängig wovon was einstellen?
Schleifenempfänger
1. Empfängerseite
Spulenverstärkung (Poti) voll aufgedreht.
Der Elko am Ausgang des Verstärkers wird überbrückt.
Der Kondensator in Reihe zur Spule fällt weg.
2. Softwareeinstellung „Differential signal“ gewählt wg. Wegfall des Spulenkondensators (4.7nF).
3. ADC-Abgleich am Mäher durchgeführt. Schleifensender war AUS.
Erster Durchlauf mit abgeschalteten Motoren. Schleife AN. Mäher innerhalb der Schleife herumgetragen. Per pfodApp --> Plot Perimeter: Minimalsignalpegel SMAG: 7,5
Zweiter Durchlauf bei laufenden Motoren. Schleife AUS. Maximalpegel SMAG: 5.
4. Damit ergibt sich ein Signal-Rauschverhältnis von 7,5/5 = 1,5
Wenn ich auf Automode stelle (per pfodApp Command) bekomme ich Dauerpiepsen. Grund jede Menge Perimeterfehler.
Quality liegt bei 1,5, innen und außen wird sicher erkannt, aber die SMAG-Werte liegen hal recht niedrig.
Mir scheint, ich muss irgendwie die SMAG-Werte hochbekommen - ist das so???
Morgen werde ich den Vorwiderstand entfernen und den Strom auf 1,5 A hochtreiben. Vielleicht hilft das?
Den timeoutwert für SMAG-Unterschreitung habe ich auf 200 eingestellt.
Ist es richtig, dass ich über Widerstand niedriger, solange > 5Ohm und Strom ca 1,5-1,7 A den SMAG-Wert hochtreiben muss?
Danke für Eure Tipps.
1. Version Perimeter Sender V2.0, Sender-PCB V1.0
2. Sender Software Version: 591
Perimeter Sender
1. Verwendung des Netzteils aus dem Shop: Jumper (12V) gesteckt.
Erstinbetriebnahme
1. Zuerst ohne Netzteil am Perimeter Sender nur Laptop per USB an Arduino Nano.
2. Arduino Entwicklungsumgebung 1.6.4
Board und Schnittstellenauswahl ok
Aktuelle Software von Github geladen, Sender.ino geöffnet und auf den Nano hochgeladen.
3. Netzteil eingesteckt. DC-DC-Wandler-Einstellung auf ca. 6,5V für die Schleife.
Perimeterschleife
1. Schleifenwiderstand ca. >=10 Ohm:
Schleife ca. 25 m BW-Feldtelefonleitung (Widerstand 5,1 Ohm) in Reihe mit einem 6,4 Ohm Hochlastwiderstand, also Gesamtwiderstand ca 11,5 Ohm.
2. Im Betrieb leuchten die LEDs für Betriebsspannung.
3. Die gelbe LED (Schleifensignal) leuchtet auf, sobald die Schleife angeschlossen und die Minimaleinstellung für den Schleifenstrom überschritten ist.
4. Poti-Einstellungen (Check über seriellen Monitor am Arduino Nano)
Am rechten Poti (zur Platinenmitte) eingeregelt auf folgende Werte
DC-DC current duty dutyPWM Bemerkung
6,5V 0,1A 0,65 164 doppelte Amplitude
6,5V 0,06 0,65 164 einfache Amplitude
Der Hochlastwiderstand wird recht warm.
5. Einstellung der Amplitude per pfod-App:
Empfehlung wann abhängig wovon was einstellen?
Schleifenempfänger
1. Empfängerseite
Spulenverstärkung (Poti) voll aufgedreht.
Der Elko am Ausgang des Verstärkers wird überbrückt.
Der Kondensator in Reihe zur Spule fällt weg.
2. Softwareeinstellung „Differential signal“ gewählt wg. Wegfall des Spulenkondensators (4.7nF).
3. ADC-Abgleich am Mäher durchgeführt. Schleifensender war AUS.
Erster Durchlauf mit abgeschalteten Motoren. Schleife AN. Mäher innerhalb der Schleife herumgetragen. Per pfodApp --> Plot Perimeter: Minimalsignalpegel SMAG: 7,5
Zweiter Durchlauf bei laufenden Motoren. Schleife AUS. Maximalpegel SMAG: 5.
4. Damit ergibt sich ein Signal-Rauschverhältnis von 7,5/5 = 1,5
Wenn ich auf Automode stelle (per pfodApp Command) bekomme ich Dauerpiepsen. Grund jede Menge Perimeterfehler.
Quality liegt bei 1,5, innen und außen wird sicher erkannt, aber die SMAG-Werte liegen hal recht niedrig.
Mir scheint, ich muss irgendwie die SMAG-Werte hochbekommen - ist das so???
Morgen werde ich den Vorwiderstand entfernen und den Strom auf 1,5 A hochtreiben. Vielleicht hilft das?
Den timeoutwert für SMAG-Unterschreitung habe ich auf 200 eingestellt.
Ist es richtig, dass ich über Widerstand niedriger, solange > 5Ohm und Strom ca 1,5-1,7 A den SMAG-Wert hochtreiben muss?
Danke für Eure Tipps.