Anlaufproblem Perimeter V2 PCB V1

pemiso

Member
Bin folgendermaßen vorgegangen:

1. Version Perimeter Sender V2.0, Sender-PCB V1.0
2. Sender Software Version: 591

Perimeter Sender
1. Verwendung des Netzteils aus dem Shop: Jumper (12V) gesteckt.
Erstinbetriebnahme
1. Zuerst ohne Netzteil am Perimeter Sender nur Laptop per USB an Arduino Nano.
2. Arduino Entwicklungsumgebung 1.6.4
Board und Schnittstellenauswahl ok
Aktuelle Software von Github geladen, Sender.ino geöffnet und auf den Nano hochgeladen.
3. Netzteil eingesteckt. DC-DC-Wandler-Einstellung auf ca. 6,5V für die Schleife.

Perimeterschleife
1. Schleifenwiderstand ca. >=10 Ohm:
Schleife ca. 25 m BW-Feldtelefonleitung (Widerstand 5,1 Ohm) in Reihe mit einem 6,4 Ohm Hochlastwiderstand, also Gesamtwiderstand ca 11,5 Ohm.
2. Im Betrieb leuchten die LEDs für Betriebsspannung.
3. Die gelbe LED (Schleifensignal) leuchtet auf, sobald die Schleife angeschlossen und die Minimaleinstellung für den Schleifenstrom überschritten ist.
4. Poti-Einstellungen (Check über seriellen Monitor am Arduino Nano)
Am rechten Poti (zur Platinenmitte) eingeregelt auf folgende Werte
DC-DC current duty dutyPWM Bemerkung
6,5V 0,1A 0,65 164 doppelte Amplitude
6,5V 0,06 0,65 164 einfache Amplitude
Der Hochlastwiderstand wird recht warm.

5. Einstellung der Amplitude per pfod-App:
Empfehlung wann abhängig wovon was einstellen?

Schleifenempfänger
1. Empfängerseite
Spulenverstärkung (Poti) voll aufgedreht.
Der Elko am Ausgang des Verstärkers wird überbrückt.
Der Kondensator in Reihe zur Spule fällt weg.
2. Softwareeinstellung „Differential signal“ gewählt wg. Wegfall des Spulenkondensators (4.7nF).
3. ADC-Abgleich am Mäher durchgeführt. Schleifensender war AUS.
Erster Durchlauf mit abgeschalteten Motoren. Schleife AN. Mäher innerhalb der Schleife herumgetragen. Per pfodApp --> Plot Perimeter: Minimalsignalpegel SMAG: 7,5
Zweiter Durchlauf bei laufenden Motoren. Schleife AUS. Maximalpegel SMAG: 5.
4. Damit ergibt sich ein Signal-Rauschverhältnis von 7,5/5 = 1,5

Wenn ich auf Automode stelle (per pfodApp Command) bekomme ich Dauerpiepsen. Grund jede Menge Perimeterfehler.
Quality liegt bei 1,5, innen und außen wird sicher erkannt, aber die SMAG-Werte liegen hal recht niedrig.

Mir scheint, ich muss irgendwie die SMAG-Werte hochbekommen - ist das so???
Morgen werde ich den Vorwiderstand entfernen und den Strom auf 1,5 A hochtreiben. Vielleicht hilft das?
Den timeoutwert für SMAG-Unterschreitung habe ich auf 200 eingestellt.

Ist es richtig, dass ich über Widerstand niedriger, solange > 5Ohm und Strom ca 1,5-1,7 A den SMAG-Wert hochtreiben muss?

Danke für Eure Tipps.
 
Hi Jürgen,
danke für die Unterstützung. Habe den Fehler entdeckt: es war - ich mag's kaum sagen (hatten wir das nicht neulich schon mal?) das Verstärkerpoti! Ich habe irgendwann nach 10 maligem systematischen Durchchecken aller Möglichkeiten alles andere ausgeschlossen und per pfodApp den Perimeterplot laufen gehabt und das Poti von vermeintlich 100% 'zurückgedreht' AHA! Kaum macht man's richtig, da funktioniert's - immer wieder beeindruckend :)
Und das Maschinchen erkennt im Automode die Schleife, kann sie auch abfahren - einfach wunderbar!!!

Vor lauter Begeisterung habe ich die deutsche Perimeterseite aus dem englischen geklont und das Übersetzen begonnen.

In den letzten Tage habe ich schon einige Male aus Spaß manuell gemäht, um das Fahrverhalten und die Manövrierfähigkeit zu "erfahren". Der Denna hat vom Prinzip einen Nachteil in punkto Geländegängigkeit: die kleinen Nachlaufräder sitzen vorn und sind zu klein. Wenn ich das Teil an der Arbeit habe, wird der 2. ein Original-Kult-Ardumower!

Zurück zum Perimeter. Dieser BW-Fernmeldedraht war sehr günstig, ist sehr robust und mehradrig. Ich werde die Enden suber verquetschen oder verlöten, sodaß kleinstmögliche Übergangswiderstände zwischen den Adern entstehen (Parallelschaltungseffekt) und dann das grosse Grundstück mit Gartenhütte und Bambusinseln "einzäunen". Dabei kalkuliere ich ein, dass ich eine Runde mit dem Schiebemäher drehe, um den Rand sauber zu bekommen. Mit der Zeit werde ich dann die Randgestaltung optimieren ...

Dann erstmal ein erfolgreiches Wochenende!!!

Besten Gruß aus Lemförde am Dümmer See
 
Sehe gerade noch einen "broken Link" beim Verweis auf den Magnetfeldkalkulator unter Perimeter in der englischen Seite.
 
Hi Jürgen,

was meinst Du genau mit 'ADC-Abgleich' am Sender?
Abgleich des Stromsensors am Sender per serielle Konsole (Kommando 1) oder meinst Du den Abgleich per pfodApp am ArduMower mit ausgeschaltetem Sender? Beides durchgeführt.
 
Hallo Peter, ich meinte den ADC-Abgleich am Sender. Das war bei mir das Problem. Hat sich ja jetzt alles erledigt. Noch eine Frage zu deinen SMAG-Werten, Hast du die jetzt nochmal gemessen. 7,5 ist ja sehr wenig, daran hätte man Dein Problem evt. gleich erkennen. können. Bei mir war der letzte Wert ca. 600 bei ausgeschalteten Motoren.

Zu deinem Draht: Ich weiss auch nicht, ob nun ein hochohmiger oder ein niederohmiger Draht besser ist. Theoretiisch müsste ja ein niederohmiger besser sein, da ja die magnetische Komponente des elektromagnetischen Feldes haupsächlich proportional zum Stromfluss ist. Andererseits hat man bei einer hochohmigen Schleife bessere Einstellmöglichkeiten, man kann die erforderliche Schleifenleistung detailierter einstellen. Meine Schleife hat z.B. nur 4Ohm. das ergibt nur 3V mögliche Spannungvarianz (5V-8V) bevor der max. Strom 2A erreicht ist.


Gruß nach Niedersachsen
Jürgen
 
Oben